PLC課程設計(C650機床控制)保證通過
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 0 積分
- PLC課程設計(C650機床控制)保證通過
1控制要求
1.1設計要求
(1)主電動機M1(功率為30kW)完成主軸主運動和刀具進給運動的驅動,電動機采用直接起動的方式起動,可正反兩個方向旋轉,并可進行正反兩個旋轉方向的電氣停車制動。為加工調整方便,還具有點動功能。
(2)電動機M2拖動冷卻泵,在加工時提供切削液,采用直接起動、停止方式,并且為連續工作狀態。
(3)快速移動電動機M3可根據使用需要,隨時手動控制起停。
滿足上述控制要求的C650車床的電氣原理如圖1.1所示,現要求改為PLC控制。
1.2主電路分析
該車床有三臺電動機,M1為主電動機,拖動主軸旋轉,并通過進給機構以實現進給運動。M2為冷卻泵電機,提供切削液。M3為快速移動電動機,拖動刀架快速移動。
開關QS將三相電源引人,F(xiàn)U1為主軸電動機M1的短路保護用的熔斷器,F(xiàn)R1為M1的過載保護用的熱繼電器。R為限流電阻,防止在點動時連續的起動電流造成電動機過載。通過電流互感器TA接入電流表A以監視主電動機的繞組的電流,熔斷器的FU2、FU3分別為M2、M3電動機的短路保護,接觸器KM4、KM5為M2、M3起動接觸器。FR2為M2的過載保護用熱繼電器,因快速電動機M3短時工作,故不設過載保護。
1.3控制電路分析
主電動機M1的點動調整控制調整車床時,要求主電動機M1的點動控制。電路中KM1為M1電動機的正轉接觸器,KM2為M1的反轉接觸器,KA為中間繼電器。工作過程:M1電動機的點動由點動按鈕SB2控制。按下SB2接觸器KM1得電吸合,主觸點閉合,電動機定子繞組經限流電阻R和電源接通,電動機在低速下起動。松開SB2,KM1斷電,電動機被反接制動而停止。在點動過程中,中間繼電器KA不通電,因此KM1不會自鎖。
...