電纜截面選擇計算書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 電纜截面選擇計算書
1. 計算條件
A. 環境溫度:40℃。
B. 敷設方式:
- 穿金屬管敷設;
- 金屬橋架敷設;
- 地溝敷設;
- 穿塑料管敷設。
C. 使用導線:銅導體電力電纜
- 6~10kV高壓:XLPE(交聯聚乙烯絕緣)電力電纜。
- 380V低壓:PVC(聚氯乙烯絕緣)或XLPE電力電纜。
2. 導線截面選擇原則
2.1 導線的載流量
1)載流量的校正
A. 溫度校正
K1=√(θn-θa)/(θn-θc)
式中:θn:導線線芯允許最高工作溫度,℃;
XLPE絕緣電纜為90℃,PVC絕緣電纜為70℃。
θa:敷設處的環境溫度,℃;
θc:已知載流量數據的對應溫度,℃。
2)敷設方式的校正
國標《電力工程電纜設計規范》GB50217-94中給出了不同敷設方式的校正系數。綜合常用的幾種敷設方式的校正系數,并考慮到以往工程的經驗及經濟性,取敷設方式校正系數K2=0.7
3)載流量的校正系數
K=K1×K2
2.2電力電纜載流量表
表1 6~10kV XLPE絕緣銅芯電力電纜載流量表
...