    設計要求:
    要求根據本廠所能取得的電源及本廠用電負荷的實際情況,并適當考慮到工廠生產的發展,按照安全可靠、技術先進、經濟合理的要求、確定變電所的位置與型式,確定變電所主變壓器的臺數與容量、類型,選擇變電所主接線方案及高低壓設備和進出線,確定二次回路方案,選擇整定繼電保護裝置,確定防雷和接地裝置,最后按要求寫出設計說明書,繪出設計圖樣。
    (三)設計依據
    1、工廠總平面布置圖 圖11-2
    2、工廠負荷情況
    本廠多數車間為兩班制,年最大負荷利用小時數為4500h,日最大負荷持續時間為6h。該廠除鑄造車間、電鍍車間和鍋爐房屬于二級負荷外,其余均屬于三級負荷。低壓動力設備均為三相,額定電壓為380V。電氣照明及家用電器均為單相,額定電壓為220V。本廠的負荷統計資料如表1-1所示:
    3、供電電源情況
    按照工廠與當地供電部門簽定的供用電協議規定,本廠可由附近一條10KV的干線取得工作電源。該干線的走向參看工廠總平面圖。該干線的導線牌號為LJ-120,導線為等邊三角形排列,線距1.2m ,干線首端距離本廠約7km。干線首端所裝設的高壓短路器斷流容量為400MVA,此斷路器配備有定時限過電流保護和電流速斷保護,定時限過電流保護整定的動作時間為1.5s,為滿足工廠二級負荷的要求,可采用高壓聯絡線由鄰近的單位取得備用電源。已知與本廠高壓側有電氣聯系的架空線路總長度為60km,電纜線路總長度為22km。
    4、氣象資料:
    本廠所在地區的年最高溫度37℃,年平均氣溫為16℃,年最低溫度為-13℃,年最熱月平均最高溫度32℃,年最熱月平均氣溫為25℃,年最熱月地下0.8M處平均溫度25℃,當地主導風向為南風,年雷暴日數35天。
    5、地質水文資料:
    平均海拔800M,地層以沙粘土為主,地下水位3m。
    ...