不拆卸滅弧室測量真空度的技術研究
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 0 積分
- 不拆卸滅弧室測量真空度的技術研究真空開關在 中 壓 領 域 ( 6 kV , 10 kV , 35 kV )
的應用已有 30 多年的歷史 , 并還在快速增長 。 用
戶擔心真空滅弧室的真空度狀況 , 需要一種簡單 、
定量 、 靈敏度高的測試儀器來檢測滅弧室的真空
度 。 目前 , 真空滅弧室真空度的測試方法主要有 :
工頻耐壓法
[ 1 ,2 ,3 ]
、磁控放電法
[ 4~7 ]
、持續電流開
斷法
[ 4 ]
、 高頻電流開斷法
[ 8 ,9 ,12 ,13 ]
、 高頻預擊穿電
流法
[ 8 ]
、分子吸 附 時 間 法
[ 9 ]
、德 斯 拉 線 圈 法
[ 4 ]
、
絕緣電阻法
[ 4 ]
、 電弧電壓法
[ 14 ]
等 。
2 常用測量真空度的方法
( 1) 工頻耐壓法 當氣體壓強為 10
- 3
Pa 或更
小時 , 擊穿電壓幾乎是與氣體壓強無關的恒值 。 當
壓強高于 10
- 1
Pa 時 , 隨著滅弧室內壓強的增大 ,
擊穿電壓迅速下降 。 基于此原理可判斷滅弧室內的
壓強是否滿足系統絕緣要求 。 顯然這種方法只能測
出嚴重漏氣的滅弧室 , 而對處于半真空 ( s emivac2
uum) 狀態的滅弧室 ( 10
- 2
~2 Pa) , 雖然擊穿電壓
沒有降低到 28 kV 以下 , 但真空管已經不合格 ( 一
般來說 , 真空管真空度的出廠標準為小于 10
- 3
Pa ,
對于使用中的滅弧室 , 其標準可放寬到小于 10
- 2