  • 不拆卸滅弧室測量真空度的技術研究真空開關在 中 壓 領 域 ( 6 kV , 10 kV , 35 kV )
    的應用已有 30 多年的歷史 , 并還在快速增長 。 用
    戶擔心真空滅弧室的真空度狀況 , 需要一種簡單 、
    定量 、 靈敏度高的測試儀器來檢測滅弧室的真空
    度 。 目前 , 真空滅弧室真空度的測試方法主要有 :
    工頻耐壓法
    [ 1 ,2 ,3 ]
    、磁控放電法
    [ 4~7 ]
    、持續電流開
    斷法
    [ 4 ]
    、 高頻電流開斷法
    [ 8 ,9 ,12 ,13 ]
    、 高頻預擊穿電
    流法
    [ 8 ]
    、分子吸 附 時 間 法
    [ 9 ]
    、德 斯 拉 線 圈 法
    [ 4 ]

    絕緣電阻法
    [ 4 ]
    、 電弧電壓法
    [ 14 ]
    等 。
    2   常用測量真空度的方法
    ( 1) 工頻耐壓法   當氣體壓強為 10
    - 3
    Pa 或更
    小時 , 擊穿電壓幾乎是與氣體壓強無關的恒值 。 當
    壓強高于 10
    - 1
    Pa 時 , 隨著滅弧室內壓強的增大 ,
    擊穿電壓迅速下降 。 基于此原理可判斷滅弧室內的
    壓強是否滿足系統絕緣要求 。 顯然這種方法只能測
    出嚴重漏氣的滅弧室 , 而對處于半真空 ( s emivac2
    uum) 狀態的滅弧室 ( 10
    - 2
    ~2 Pa) , 雖然擊穿電壓
    沒有降低到 28 kV 以下 , 但真空管已經不合格 ( 一
    般來說 , 真空管真空度的出廠標準為小于 10
    - 3
    Pa ,
    對于使用中的滅弧室 , 其標準可放寬到小于 10
    - 2
    Pa) 。 故僅使用工頻耐壓法檢測真空度是不合理的 ...