PP—R管技術參數及安裝要求
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 一.產品使用條件分級建議
熱水使用條件可分為1、2、3、4、5級,每種條件均包括0.4、0.6、0.8、1.0MPa四種工作壓力等級.
按不同使用條件選擇管系列S
a.管系列(強度等級)S分為5、4、3、2、2.5、2五個等級。
b.PP-R管用于熱水系統S的選擇。
二.管道布置和敷設
a.設置在公共場所部位的給水立管宜敷設在管道井內。
b.明敷設的給水管道宜布置在靠近用水量最大的衛生器具的墻角,墻邊或立柱旁。
c.明敷給水管道不得穿越臥室、儲藏室以及煙道、風道;給水管應遠離熱源,立管距熱水管或灶邊凈距離不得小于400mm,如果條件不具備的,應加隔熱防護措施
d.非直埋管道應設置支、吊架,管道敷設宜利用管道折角自由臂補償管道的伸縮,當不能利用自然補償或補償器時,管道支架均應為固定支架。
e.直接敷設于墻體或地坪面層的管道,可不作縱向伸縮補償,外徑不宜超過De25mm,接口方式用熱熔連接。
f.布置在地坪面層內的管道,應有定位尺寸,宜沿墻角敷設,當有可能遭到損壞時,局部管道應用套管加以保護。
g.管道穿越地下、室外等有防護要求處,應設置剛性或柔性鋼制防水套管,并有可靠的防滲和固定措施。
管道變形計算及克服伸縮
...