副提絞車JKZ-2.8/15.5絞車調試數據(電氣部分)
(一)失壓脫扣器整定
i. 吸引電壓不高于額定電壓的85%
即U吸=0.85Ue/Ky=0.85×10000/100=85V
ii. 釋放電壓約為額定電壓的60%
即U放=0.6Ue/Ky=0.6×10000/100=60V
式中:Ky--電壓互感器變比,10000/100
(二)電流速斷
電流速斷用做電動機的短路保護。
Iaq=Krel•Kc•λm•I1n/Ki=1.6×1×1.9×74.2/40=5.63A,取6.0A。
式中:Krel----可靠系數,取1.6;
Kc----接線系數,接相電流取1;
Λm----電動機最大力矩相對值,1.9;
I1N----電動機定子額定電流,74.2A;
Ki----電流互感器變比,為200/5。
(三)過流保護
反時限動作用做電動機的過流保護。
Iaoc=Krel•Kc•I1n/(Ki•Kret) =1.2×74.2×1/(0.85×40)=2.61A,取3A
式中:Krel----可靠系數,取1.2;
Kret----繼電器返回系數,取0.85;
Kc、I1N、Ki同上。
(四)加速電流繼電器
采用純時間控制,把電流繼電器作為限流元件:
i. 吸引電流
iat=1.05λ1•I1N/ Ki =1.05×1.4×74.2/40=2.72A
式中:λ1-起動切換力矩上限相對值,1.4
ii. 釋放電流
ir=Kret•iat=0.8×2.72=2.18
式中:Kret-返回系數,取0.8
(五)過速繼電器
GSJ2繼電器,作為等速階段過速保護用,按規程要求過速15%起保護作用,所以整定值為:Uat=1.15EN=1.15×220=253V
式中:EN----測速發電機直流輸出,V;
...