變頻器(西門子MM430系列)調試作業指導書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 變頻器(西門子MM430系列)調試作業指導書
1 范圍
本作業指導書敘述了末端產品控制器使用的西門子MM430系列變頻器的調試操作說明。供車間調試人員在完成本工序時使用。
2 西門子MM430系列變頻器調試用選件說明
2.1 MM430變頻器在標準供貨方式時裝有狀態顯示板(SDP),一般用戶可利用SDP和制造廠缺省設置值,使變頻器成功投入運行。
2.2對于工廠缺省設置值不適合所用設備需求的,可利用基本操作板2(BOP-2)修改參數,使之匹配起來。基本操作板2(BOP-2)
是作為選件供貨的。
2.3 沒有基本操作板2(BOP-2),也可以利用PC IBN工具和隨機CD-ROM中的軟件來調整工廠的設置值。
3 西門子MM430系列變頻器電機頻率的調整
調整電機頻率50/60Hz:位于I/O板下面的DIP開關用于調整電機頻率,見圖2。
變頻器出廠設置情況如下:
DIP開關2:
Off位置:歐洲地區缺省值(50Hz,功率單位:KW)
On位置:北美地區缺省值(60Hz,功率單位:HP)
DIP開關1:
不供用戶使用。
4 用狀態顯示板(SDP)調試
4.1 采用SDP調試時,變頻器的預設定值必須與下列電動機數據兼容:
電動機的額定功率
電動機的額定電壓
電動機的額定電流
電動機的額定頻率
此外,必須滿足以下條件:
按照線性V/f控制特性,由模擬電位計控制電動機速度。
...