電氣安裝復習資料
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 電氣安裝復習資料
項目一、手動開關的安裝與維修
安裝與使用
1.開啟式負荷開關
開啟式負荷開關必須垂直安裝在控制屏式開關板上,且合閘狀態時手柄應朝上不允許倒裝或平裝,以防發生誤合閘事故。
開啟式負荷開關控制照明和電熱負載使用時,要裝接熔斷器作短路和過載保護。接線時:把電源進線接在靜觸點一邊的進線座,負載接在動觸點一邊的出線座,這樣在開關斷開后,閘刀和熔體上都不會帶電。
開啟式負荷開關用作電動機的控制開關時,應將開關的熔體部分用銅導線直連,并在出線端另外加裝熔斷器作短路保護。另外還需注意:更換熔體時,必須在閘刀斷開的情況下按原規格更換;在分閘和合閘操作時,應動作迅速,使電弧盡快熄滅。
2.組合開關的安裝與使用
(1)HZ10系列組合開關應安裝在控制箱(或殼體)內,其操作手柄最好在控制箱的前面或側面。開關為斷開狀態時手柄應在水平位置。HZ3系列組合開關外殼上的接地螺釘應可靠接地。
(2)若需在箱內操作,開關最好裝在箱內右上方,并且在它的上方不安裝其它電器,否則需要采取隔離措施或絕緣措施。
(3)組合開關的通斷能力較低,不能用來分斷故障電流。用于控制異步電動機的正反轉時,必須在電動機完全停止轉動后才能反向啟動,且每小時的接通次數不能超過15~20次。
(4)當操作頻率過高或負載功率因數較低時,應降低開關的容量使用,以延長其使用壽命。
(5)倒順開關接線時,應將開關兩側進出線中的一相互換,并看清開關接線端標記,切忌接錯,以免產生電源兩相短路故障。
3.按鈕的安裝與使用
按鈕安裝在面板上時,應布置整齊,排列合理,可根據電動機啟動的先后順序,從上到下或從左到右排列。
同一機床運動部件有幾種不同的工作狀態(如上、下、前、后,松緊等),應使每一對相反狀態的按鈕安裝在一組。
按鈕的安裝應牢固,安裝按鈕的金屬板或金屬按鈕盒必須可靠接地。由于按鈕的觸點間距較小,如有油污等極易發生短路故障,所以應注意保持觸點間的清潔。光標按鈕一般不宜用于需長期通電顯示處,以免塑料外殼過度受熱而變形,使更換燈泡困難。
常見故障及處理方法
1.組合開關的常見故障處理方法
2.按鈕的常見故障及處理方法
表1-3 組合開關常見故障及處理方法
...