電力電纜附件短路熱穩定試驗短路電流的計算
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 電力電纜附件短路熱穩定試驗短路電流的計算
根據GB/T18889-2002(額定電壓6kV到35kV電力電纜附件試驗方法)中11章的規定,短路熱穩定試驗(導體)中銅導體的短路電流計算公式如下:
(1)
式中:
I——短路電流有效值,A
t——短路時間,s
S——導體截面積,mm2
θsc——允許的短路溫度,℃
(短路(最長持續時間5s)情況下,導體最高允許溫度)
θi——試驗開始時導體溫度,℃
(正常運行情況下,導體最高允許溫度)
㏑——㏒e
根據此次模塊化、小型化箱變的設計需要,絕緣材質選擇交聯聚乙烯,當t=1s,S=50mm2,θsc=250℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3),θi=90℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3)時,代入式(1)得:
...