一、循環水系統簡述及投資收益預算
1.1 綜合循環冷卻水系統
聞喜分公司綜合循環水保有體積約1,500 m3,冷卻循環水系統中的換熱器材質以碳鋼為主,回水通過回水管路接到逆流冷卻塔(3,000m3/h)進行冷卻,返回循環水池。補給水經過預處理為地下水,水質附后。
目前循環冷卻水處理方式為投加化學藥劑濃縮倍率控制在3倍左右。
1.2冷卻塔參數:
1.2投資收益預算:(目前我們業績單位全部在1年內收回投資,
詳細計算見4.4.1)
采用電化學設備進行循環水處理
5臺×42萬元/臺==210萬元
(1):按節約費用+提高效率計算
210÷(53.9248+360)==0.5年收回投資。
(2):按節約費用計算
210÷53.9248==3.8年收回投資
二、循環水處理工程設計依據及原則
2.1 設計依據
2.1.1 《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB50050-2007);
2.1.2 《供配電系統設計規范》(GB50052-95);
2.1.3 《工業自動化儀表工程及驗收》(GBJ93-86);
2.1.4 《水處理設備技術條件》(JB/T2932-1999);
2.1.5 《分析實驗室用水規格和試驗方法》(GB/T 6682-2008,ISO 3696:1987,MOD)
2.1.6 《污水綜合排放標準》(GB 8978)
2.1.7 《水處理劑阻垢性能的測定 碳酸鈣沉積法》(GB/T 16632)
2.1.8 《水處理劑緩蝕性能的測定 旋轉掛片法》(GB/T 18175)
2.1.9 《冷卻水動態模擬試驗方法》(HG/T 2160)
2.1.10 《冷卻水化學處理標準腐蝕試片技術條件》(HG/T 3523)
2.1.11 《冷卻水系統化學清洗、預膜處理技術規則》(HG/T 3778)
2.1.12 業主方提供的基礎資料。
...