一、流量控制儀及定量給料機調校
1、定量給料機零點調整
將傳感器奢重螺栓松開,用萬用表測v/f板OP07第六腳應在-0.1v左右,如不是則調整RW3;將F403-A儀表選擇到就地,按下運行使之運行,按查詢查看重量脈沖是否為100左右,如不是則調整RW4。
2、定量給料機皮重調整
將壓重螺栓擰緊,用萬用表測OP07第六腳應在-1.0v左右,如不是則調整壓重螺栓;此時儀表重量脈沖應在100左右,如不是調整則v/f板上RW2。
3、放大倍數調整
將20kg標定碼放在支架上,一般要求每kg產生100~200個重量脈沖,通過調整v/f板RW1來實現,每次調過RW1后應該取下標定碼看皮重是多少,量程大的秤每kg產生的脈沖應小,量程小的應大。
4、以上三步完成后將秤啟動(此時變頻器設手動),測出皮帶的長度和運轉一周的時間(50HZ運行時)。
5、按儀表扣皮鍵進入扣皮操作,將扣皮時間設定為皮帶運轉整數圈婁的時間,扣皮完后按確認鍵確認。此時皮重脈沖顯示并存儲,扣皮應使前后兩次相差20個數字左右為此。
...