06 通風與空調工程質量管理
- 文件介紹:
- 該文件為 zip 格式,下載需要 5 積分
-
- 06 通風與空調工程質量管理
依據標準:
《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001
《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-2002
1、范圍
本工藝標準適用于風丈夫低于3kPa(≈300mmH2O)范圍內的中低壓離心式或軸流式通風機,以及同等原理的各類型風機。
2、施工準備
2.1材料及主要機具:
2.1.1通風、空調的風機安裝所使用的主要材料,成品或半成品應有盡有出廠合格證或質量鑒定文件。
2.1.2風機開箱檢查,皮帶輪,皮帶,電機滑軌及地腳螺栓是否齊備,符合設計要求。有無缺損等情況。
2.1.3風機軸承清洗,充填潤滑劑其粘度應符合設計要求,不應使用變質或含有雜物的潤滑劑。
2.1.4地腳螺栓灌注時,應使用與混凝土基礎同等級混凝土,決不能使用失效水泥灌注。
2.1.5倒鏈、滑輪、繩索、撬棍、活動扳手,鐵錘、鋼絲鉗、螺絲刀、水平尺、鋼板尺、鋼卷尺、線墜、平板車、高凳、電錘、油桶、刷子、棉布、棉絲等。
2.2作業條件:
2.2.1施工現場環境,除機房內的裝修和地面未完外,基本具備安裝條件。
2.2.2風機安裝應按照設計要求進行,并有施工員書面的質量、技術和安全交底。
3、操作工藝
3.1工藝流程:
基礎驗收→開箱檢查→搬運→清洗→安裝、找平、找正→試運轉、檢查驗收
3.2基礎驗收
3.2.1風機安裝前應根據設計圖紙對設備基礎進行全面檢查,是否符合尺寸要求。
3.2.2風機安裝前、應在基礎表面鏟出麻面,以使二次澆灌的混凝土或水泥砂漿能與基礎緊密結合。
3.3通風機開箱檢查應符合下列規定:
3.3.1按設備裝箱清單,核對葉輪、機殼和其它部位的主要尺寸,進、出風口的位置方向是否符合設計要求,做好檢查記錄。
...