常用發電機保護動作原理
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 常用發電機保護動作原理1、 差動保護
是發電機內部短路故障的主保護。當三相差電流超過差動最小動作電流整定值時動作,動作原因為發電機內部短路,需停機檢測發電機定子對地及相間絕緣。
2、 定子接地
分零序電壓保護和零序電流保護。作為發電機定子回路單相接地故障保護,當發電機定子繞組任一點單相接地時,該保護動作。基波零序電壓為發電機85—95%的定子單相接地保護,當機端或中性點基波零序電壓大于整定值時,啟動元件動作發電機跳閘,需檢測發電機定子繞組及送出線的對地絕緣。
3、 轉子接地
保護反映轉子回路一點或兩點接地故障。當接地電阻小于整定值時,經延時發轉子一點接地信號。發電機勵磁回路一點接地故障,對發電機不會造成危害,但若發生兩點接地故障,則嚴重威脅發電機安全。在一點接地發生后,保護裝置繼續測量接地電阻和接地位置,此后在發生轉子另一點接地故障,則以測得的接地點的變化、位置變化值超過整定值時,保護兩點接地跳閘。兩點接地時,氣隙磁場的對稱性破壞,定子繞組必然產生二次諧波電壓,取大于正常運行值時最大的二次諧波電壓值作為轉子兩點接地保護的閉鎖判據,一般該電壓取0.5V。當發生接地后,需對勵磁回路檢查,測量轉子絕緣。