熱電阻和雙金屬溫度計安裝
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 熱電阻和雙金屬溫度計連接頭在工藝管道或設備上安裝時應注意的一些問題。
1.首先,要安裝在直管段上;再次,要讓熱電阻和雙金屬溫度計的護套末段在管道中心。最好用法蘭連接的,注意連接頭不要搞錯。
2.熱電阻、熱電偶的連接頭深要大于40mm,最好為43mm,密封面在外。
3.雙金屬溫度計的連接頭深要小于20mm,最好為16mm,密封面在內。最好把連接頭焊在DN25D的法蘭上。
4.熱點偶或雙金屬溫度計取壓管嘴與工藝管道成45°角;2)插入深度是工藝管道的1/2處;如果管線小于80,則要擴管到80。以前講究逆流向45度,現在基本都是垂直裝,盡量選法蘭連接的保護套管。現在大多數工廠都用法蘭連接的。
5.特別是鉑熱電阻。在檢測溫度比較高時(一般200度以上)一定不能安裝太緊,不能讓溫度計套管“不透氣”。否則,測溫不準。相差2度以上。
6.對于普通裝配熱電阻來說,小于DN80的需要裝擴大管,鎧裝熱電阻應該可以降低標準,按《自動化儀表工程施工及驗收規范》GB50093-2002施工。
7.如果設計院出了安裝圖的話,照著安裝圖裝就行了。看看是法蘭連接還是焊接,如果是焊接要保證末端在管道中間的1/3, 如果工藝管徑小應擴管到至少DN80。
8.熱電偶、熱電阻的安裝,規范上說插到管道的1/3~2/3之間,并不一定是中心位置。同時規范還明確說,為了使熱電偶,熱電阻在廠內互換,可以歸結為2~3種規格。
9.安裝在直管段和拐彎處都無所謂,最主要的是如果安裝在直管段上要注意插入深度,安裝在拐彎處要介質注意流向,熱電阻和雙金屬溫度計連接頭要逆著介質流向安裝。
發布日期:[2011-4-28] 共閱[556]次 熱電阻雙金屬溫度計在安裝時要注意的事情很多,下面就簡單的介紹幾項吧。
??? 1、帶有保護套管的熱電阻有傳熱和散熱損失,為了減少測量誤差,熱電偶和熱電阻應該有足夠的插入深度:
(1)對于測量管道中心流體溫度的熱電阻,一般都應將其
...