儀表例題
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 、用單法蘭液位計測量開開口定位器液位,液位計已經校驗好,后因維護需要,儀表安裝位置下移了一段距離,則儀表的指示如何變化?
答:設介質的最低液位為法蘭的中心,當液位最低時,液位計
正壓室的受壓為Hρg。因為液位最低時,儀表的輸出為零,所
以要用正遷移把Hρg遷移掉。但若遷移好后,儀表又下移了一
段距離,高為△H,則其正壓室的受壓便又多了△Hρg,所以液
位計的輸出要上升。
2、用雙法蘭液位計測量定位器內的液位(如圖)。液位計的零點和量程均已校正好,后因維護需要,儀表的安裝位置上移了一段距離,則液位計的零點和量程有何變化?
答:液位計的零點和量程都不變。這是因為
因為液位計的量程為(為液位最大變化范圍,為被測介
質的密度,為重力加速度)。它和儀表的安裝位置無關,所以儀表上
移,其量程不會變化。...