  • 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
  • 提高變電站戶外端子箱除濕防潮的措施
    楊戰勝
    (富平縣供電分公司)
    【摘 要】 本文通過現場對變電站設備端子箱受潮銹蝕的原因分析,并提出處理方法,消除了隱患,提高設備安全運行健康水平,減少了運行人員的設備維護工作量,為電網設備安全穩定運行奠定了基礎。
    關鍵詞: 端子箱? 除濕防潮
    變電站端子箱是室外電氣設備與室內測控、保護、通信等設備連接的中間環節,一般就地安裝在設備旁。在空氣潮濕時,尤其是在雨季,室外開關端子箱內潮濕凝露積水,易導致直流二次回路對地絕緣電阻下降,嚴重者絕緣電阻下降到零,從而形成直流正電源或負電源接地。如果造成直流兩點接地,則引起直流保險熔斷,保護拒動或誤動,甚至損壞設備,嚴重威脅電網的安全運行。端子箱受潮使端子排螺絲和連接片生銹,使二次端子接觸不良,也同樣會使電流回路端子發熱甚至開路,造成保護拒動或誤動,引起事故。互感器電壓和開關、溫度信號端子接觸不良則會造成測控、保護裝置運行異常、誤發信號,導致運行人員誤判斷作出錯誤分析。
    富平縣供電分公司所管轄35KV變電站9座,所有的一次設備都采用的是戶外安裝,二次控制回路也是通過戶外的端子箱進入主控室。這種戶...