7799国产精品久久久久99,欧美成人精品一区二三区在线观看,好紧好湿好滑好爽好大,国产嘿嘿嘿视频在线观看

  熱門關鍵詞:
液壓系統中_風冷式油冷卻機的_計算公式
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:25.09K
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2013-06-23
  • 發 布 人yufei_121
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
  • 液壓系統中_風冷式油冷卻機的_計算公式計算出液壓系統單位時間內的熱損耗,即系統的發熱功率Pv,然后結合你需要的油溫期望值T1,對照風冷卻器的當量冷卻功率P1曲線圖,選擇與之匹與的型號。這是普遍使用的計算方法。
    必須注意,在測定系統單位時間內油的溫升時,要區分是否有冷卻器在工作,該文所指的工況是系統沒有冷卻器時油的溫升。
    計算公式:Pv=ρ油×V×C油×ΔT/H, 式中:
    Pv:發熱功率(W)
    ρ油:油的密度(常取0.85Kg/L)
    V:油的容積(L)
    C油:液壓油的比熱容,常取2.15Kj/Kg℃
    ΔT:一定時間內油的溫升
    H:溫升時間(s)

    例:某一液壓系統(無冷卻器的工況下)在10分鐘內油溫從30℃上升至45℃,液壓油的容積為80L。發熱功率計算如下:
    Pv=0.85×80×2.15×(45-30)/(10×60)=3.655Kw
    已知環境溫度T2=30℃,最佳油溫期望值55℃,則當量冷卻功率計算如下:
    P1= Pv×η/(T1 -T2), 式中:
    P1:當量冷卻功率(w/℃)
    η:安全系數,一般取1.1
    T1:油溫期望值(℃)
    T2:環境溫度(℃)
    故:P1=3.655×1.1/(55-30)=0.161Kw/℃=161 w/℃
    對應主泵流量,依據161 w/℃的當量冷卻功率查曲線圖,選取匹配的風冷卻器。
    最方便的另一種散熱計算法,是發熱功率估算法:一般取系統總功率的1/3~1/2作為冷卻器的散熱功率,若工況為長時間保壓狀態(如夾緊作業),則系數最大值推薦2/3。
    ...