7799国产精品久久久久99,欧美成人精品一区二三区在线观看,好紧好湿好滑好爽好大,国产嘿嘿嘿视频在线观看

  熱門關鍵詞:
采區井下高、低壓開關整定值
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:233.47K
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2013-06-28
  • 發 布 人xietao123456
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
  • 采二區井下1500變電所整定值計算
    第一節 高壓部分
    額定電流的計算方法:
    第一種:查書或從設備名牌上得出。.
    第二種:通過計算方法可得:Ie=Pe/1.732UeCOSФ(COSФ取0.85)
    一、3#高爆 Ige=100A 帶1#干變:主風機專線(△Pe=805KW,Ie=842A)
    3#高爆負荷表:
    名稱 功率Pe(KW) 額定電流Ie(A) 額定電壓Ue (V) 名稱 功率Pe(KW) 額定電流Ie(A) 額定電壓
    Ue(V)
    風機 55 60 660 風機 2*55 120.28 660
    風機 2*45 98.4 660 風機 2*30 65.6 660





    3#高爆整定值:
    兩相短路電流計算:
    變壓器二次側電壓為690V,容量800KVA,型號KBSG-800/0.69,系統容量為100MVA計算。
    1、查《煤礦井下供電的三大保護細則》附錄二表1得,系統電抗Xx=0.0048Ω
    電纜型號MYJV22-3×50-35m Lg=0.035Km (其電阻、電抗忽略不計)
    ...