通風量計算
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
- 一、全面通風的風量計算
全面通風的風量應能確保把各種有害物(包括有害氣體、粉塵、水蒸氣、熱等)全部稀釋或排除,使有害物濃度不超過衛生標準。由于有害物的性質不同,應分別計算所需風量,然后確定全面通風所需風量。 1.排污模型及排污微分方程 為了分析室內空氣中有害物濃度與通風量之間的關系,先研究一種理想的情況,假設有害物在室內均勻散發(室內空氣中有害物濃度分布是均勻的)、送風氣流和室內空氣的混合在瞬間完成、送排風氣流是等溫的。 排污模型如圖3-2-1所示。在體積為Vf的房間內,有害物源每秒鐘散發的有害物量為X,通風系統開動前室內空氣中有害物濃度為y1,通風風量為L(m3/s),入風的有害物濃度為y0(g/m3),排風的有害物濃度為y(g/m3)。 圖3-2-1 車間通風排污模型 ? 房間內有害物濃度的變化情況可根據“物質平衡”原理建立微分方程。對于連續、穩定的通風過程,根據在通風過程中排出有害物的量應與產生的有害物量達到平衡的原則,在dτ時間內應滿足下式: 送入量+散發量-排走量=變化量???????? (3-2-1) 其中,送入量=L y0 dτ 散發量=x dτ 排走...