KDW6B電源箱說明書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- KDW6B礦用隔爆兼本安型電源箱為爆炸性氣體環境用防爆電氣設備。用在煤礦井下具有煤塵、瓦斯的爆炸性氣體環境中。
KDW6B礦用隔爆兼本安型電源箱作為KJ4N/KJ2000N煤礦安全、生產監測監控及綜合信息管理系統中的一個重要配套部件,為KJ2007F井下分站和與分站配套的傳感器提供本安型電源。配接設備見“配接設備表附表1”。當需要配接配接表以外的其它設備時,需經過安全檢測機構的檢查和批準。
產品型號、形式及意義
產品型號:KDW6B
型號意義:根據標準MT286-92規定命名,其具體含義如下
防爆型式、防爆標志
防爆型式:礦用隔爆兼本質安全型
防爆標志:Exd[ib]I
第二章 電氣原理
2.1 電源箱的工作原理框圖如圖1所示:
+12V
+21V1、+21V2
、
+21V3 +21V4
+21V5、+21V6
DK1
DK2
圖1 電源箱的工作原理框圖
2.1.1 電源變壓器
初級為AC660V、AC380V、AC127V 50Hz三組抽頭,各自均有引出線,電源輸入接線端子出廠時置于AC660V端;用戶可根據需求任意選擇變壓器初級輸入電壓端子。注意不要接錯線。該變壓器符合GB3836.4-2000爆炸性氣體環境用電氣設備本質安全型電路和電氣設備“i”8.1條規定。
次級為AC30V、AC31V、AC22.2V 三組抽頭,分別給充電斷電板、+21V板、+12V板供電。
2.1.2 +12V板
輸入交流電壓為AC22.2V,輸出直流電壓為一路+12VDC,當輸出電壓超過13.6V時,過壓保護電路動作,使輸出電壓為零。當輸出端短路時,過流保護電路快速動作,使短路輸出電流〈 35mA。限流、過壓、過流等保護電路均采用雙重化措施。+12V本安輸出有一藍色指示燈。
2.1.3 +21V板
輸入交流電壓為AC31V,輸出直流電壓為六路+21VDC,當輸出電壓超過22.6V時,過壓保護電路動作,使輸出電壓為零。當輸出端短路時,過流保護電路快速動作,使短路輸出電流〈 35mA。限流、過壓、過流等保護電路均采用雙重化措施。每路+21V本安輸出均有一黃色指示燈。
...