換熱器換熱參數計算
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 5 積分
- 換熱器換熱參數計算換熱管肋化系數 τ= 18.34515
二、換熱器物理參數計算
蒸發器組數 N= 1 輸入
每組蒸發器表面管數 N1= 58 輸入
每組蒸發器排數 N2= 4 輸入
每組蒸發器管長m L= 2.10 輸入
每組冷凝器流程 N3= 4 輸入
每組分路數 n= 58.00 計算值應為整數
每組蒸發器迎風面積m2 Fy= 3.09372
每組蒸發器氟側通流面積m2 Fsz= 0.00394
每組蒸發換熱面積m2 Fz= 261.00035 必須滿足校核值
蒸發器換熱面積m2 F= 261.00035 84.87939 根據選定排數輸入計算風阻
熱流密度W/m2 153.25650 450-500 空氣阻力系數A
冷風比m3/h:KW 217.09634 130-220 2排 0.73
迎面風速m/s vy= 0.77970 1.5-2.5 3排 0.85
空氣側阻力Pa △Pk= 21.04005 ≤180 4排 1
6排 1.12
...