3.05m高自嵌式擋墻計算說明書
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 3.05m高自嵌式擋墻計算說明書 FSto(6)= 15.04 > [FSto] = 1.00 安全!
FSto(7)= 15.07 > [FSto] = 1.00 安全!
3、加筋網片拉結能力驗算
分析當加筋土發生剪切破壞時被動區內的網片長度能否承受墻體上的內部土壓力。
加筋網片的最小允許拉結長度,Lallow (m) = 0.60
先計算內部破壞面與水平面的夾角αi:
= 0.42463
∴ αi - φi = 0.402 Radians = 23.01
∴ αi = 0.855 Radians = 49.01
第n層加筋網片在破壞面以外(被動區)長度, La(n) = Ln - Wu - En tg(90º-αi) + En tgψ
...