通用管殼式換熱器熱工計算(V2.8)
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:196.00 KB
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2014-11-08
  • 發 布 人jdlyp
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
  • 通用管殼式換熱器熱工計算(V2.8)參數名稱 單位 數值 參數名稱 單位 數值 管內換熱關聯式輔助
    管側流體 水 管側流體線流速 m/s 1.69 D Nu=0.023xRe^0.8xPr^n
    殼側流體 濕混氣 殼側流體質量流速 kg/m^2.s 147.26 普朗特數 Pr的n 0.4
    警告:流體名稱必須跟前面的一致 管側雷諾數 16023.45 氣體修正因子 1.014185106
    殼體筒體外徑D0 mm 168 殼側雷諾數 62693.51 壁溫下的動力粘度 μx10^-6
    殼體筒體厚度δ mm 5 液體修正因子 #DIV/0!
    殼體筒體內徑 Di mm 158 管側換熱關聯式名稱 D
    布管限定圓 DL mm 140 警告:關聯式名稱只能輸入D,S或M S Nu=0.027xRe^0.8xPr^(1/3)
    換熱管外徑 d0 mm 8 假設管內壁溫 ℃ 35 壁溫下的動力粘度 μx10^-6
    換熱管壁厚 δ mm 0.6 管側關聯式修正因子 1 修正因子 #DIV/0!
    換熱管長度 L m 1.1 管側Nu方程的C 0.023
    換熱管材質 BFe10-1-1 管側Nu方程Re的m 0.8 M Nu=0.021xRe^0.8xPr^0.43
    換熱管的導熱系數 w/m.k 36 管側Nu方程Pr的n 0.3 壁溫下的普朗特數 Pr
    換熱管類型 光管 管側的對流換熱系數 w/m^2.k 7,838.62 修正因子 #DIV/0!
    警告:如換熱管類型為花瓣管,請填寫以下內容 校核管內壁溫 ℃ 37.4
    花瓣管肋距 mm 1.25 壁溫接近比 % 93.58 殼側冷凝換熱之熱量與結構耦合輔助:
    花瓣管每米換熱面積 m^2 0.055 殼側未冷凝氣體質量流速 kg/m^2.s 146.48
    肋化系數 1.176 假設管外壁溫 ℃ 45 殼側未冷凝氣體雷諾數 61818.94
    壁溫下的動力粘度x10^6 kg/m.s 18.7911 殼側未冷凝氣體的對流換熱系數 w/m^2.k 469.99
    換熱管橫向間距 S1 mm 10.3 殼側關聯式修正因子 1.00
    換熱管管夾角 θ 度 60 殼側Nu方程的C 0.36 濕混氣有無凝水析出 有凝水析出
    換熱管縱向間距 S2 mm 8.92 殼側Nu方程Re的m 0.55 冷凝液在管外壁溫下的物性參數:
    管側流程數 2 殼側Nu方程Pr的n 0.333333333 冷凝液體的密度 kg/m^3 990.1
    ...