- 四通閥常見故障分析、線圈斷線或電壓不符合線圈性能規定,造成先導閥的閥芯不能動作。
2、由于外部原因,先導閥部分變形,造成閥芯不能動作。
3、由于外部原因,先導閥毛細管變形,流量不足,形成不了換向所需的壓力差而不能動作。
4、由于外部原因,主閥體變形,活塞被卡死而不能動作。
5、系統內的雜物進入四通閥內卡死活塞或主滑閥而不能動作。
6、釬焊配管時,主閥體的溫度超過了120度,內部零件發生熱變形而不能動作。
7、空調系統制冷劑泄漏,制冷劑不足,換向所需的壓力差不能建立而不能動作。
8、壓縮機的制冷劑循環量不能滿足四通閥換向的必要流量。
10、渦旋式壓縮機使系統產生液壓沖擊造成四通閥活塞被破壞而不能動作。...