中頻感應爐安全操作規程
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
- 中頻感應爐安全操作規程及參數介紹中頻感應爐安全操作規程
1.操作人員經考試合格取得操作證,方準進行操作,操作者應熟悉本機的性能、結構等,并要遵守安全和交接班制度。
2.必須有兩人以上方可操作中頻設備,并指定操作負責人。
3.首先查看進線電壓是否平衡,電壓低于900V不能啟動也不能運行。
4.啟動三個水泵對爐體和電控柜進行冷卻循環。觀察循環水出口是否出水暢通,溫度計是否正常亮著。控制柜水壓表讀數要大于0.8kg/cm2壓力。
5.送電前認真檢查爐體與電容器相是否有短路確認無誤時送電。檢查各指示表讀數是否正確。(爐體的水壓大于2.5kg/cm2)
6.將檢查鈕旋至檢查檔,檢查各指示表的讀數是否正確,并靜聽逆變檢查板的聲音是否正確。待一切正常后,將檢查或施回在工作檔。
7.按動生回路啟動電鈕,交流接觸器IC合閘,接通主回路電源,檢查直流電壓表是否有負壓,同時中間繼電器工廠吸起。
8.將調頻率旋鈕,調至經驗位置,即將直流電壓建立有1100v左右。
9.按動逆變按鈕,觀察中間繼電器IJ吸合、交流接觸器2C吸合。時間繼電器JS吸合待2s~3s后應能聽到逆變成功的中頻叫聲,此時交流接觸器2C,中間繼電器3J,時間繼電器JS熱敏繼電器4J均斷開。
10.中頻爐在熔煉過程中操作人員要密切注視爐的情況,避免爐料“搭橋”形成硬殼。觀察中頻控制電壓各指示衷的變化情況,切不可隨意超過安全值運行(安全范圍:過流值3100A,過壓值1650V)。
11.停機時須將直流電壓調至0位,再按動逆變停止。然后按動上回路停止或最后接控制電源“分”開關。
12.在停水泵時必須檢查爐體和電控柜回水溫度,確認爐體溫度降至常溫狀...