LNG冷能利用筆記
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- LNG冷能利用筆記結合梅林LNG站實際情況及LNG冷能用于冰蓄冷空調的設計方案,得出梅林LNG
站冷能應用工程帶控制點的工藝流程圖如 3-3 所示。
從 LNG 儲罐出來的 LNG 經泵升壓至 1.6MPa,-162℃,1090kg/h 的 LNG 與冷媒
R404A 換熱,LNG 相變升溫為-11℃左右的低溫天然氣。低溫天然氣通過空溫式氣化器
升溫至 15℃左右,并入城市燃氣管網;
-5℃、0.2MPa、4050 kg/h 的 R404A 與 LNG 換熱,R404A 受冷液化,降溫至-32℃
后從換熱器出來,進入 R404A 冷媒儲罐。經泵作用,保持冷媒 R404A 壓力穩定在
0.2MPa。液態-32℃、0.2MPa、4050 kg/h 的 R404A 與乙二醇水溶液換熱,換熱后再相
變為氣態,溫度升高至-5℃,返回與 LNG 換熱,完成冷媒 R404A 的循環。
-1℃、0.2MPa、45000 kg/h 的冷媒 30%乙二醇水溶液與 R404A 換熱,溫度降低至
-6℃,進入冰蓄冷池中的乙二醇溶液盤管。-6℃、0.2MPa、45000 kg/h 的乙二醇水溶液
與冰蓄冷池中的水換熱,水凝結成冰。換熱后乙二醇水溶液溫度升高至-1℃,再返回
與冷媒 R404A 換熱,完成冷媒乙二醇水溶液的循環。
通過冷媒乙二醇水溶液的循環供冷,冰蓄冷池中的水不斷凝結成冰,持續地將
LNG 氣化釋放的冷量轉移并儲存到冰中。當冰蓄冷空調工作時,蓄冰池內的冰與空調
冷水盤管中的空調循環水接觸換熱,冰吸熱融化成水,再接收冷媒乙二醇水溶液轉移
的冷量降溫成冰。空調循環水冷卻降溫,進入空調系統給小五樓供冷。當 LNG 供冷不
足時,開啟原有的電壓縮制冷裝置供冷,以保證空調供冷充足。
在系統的控制方面,本系統 LNG 的入口與 NG 出口分別設置有電控閥門,一旦...