CO2氣體滅火工程技術標準
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
- CO2氣體滅火工程技術標準本技術標準適用于萬科地產深圳區域所有發電機房、變配電房的CO2氣體滅火工程招標及現場施工指導。
2、 依 據
2.1除另有注明外, 本工程須符合設計、圖紙和相關國家、地方及行業標準,主要包括但不限于:
《建筑設計防火規范(修訂本)》GBJ18-87
《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98
《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50166-92
《二氧化碳滅火系統設計規范 >GB 50193-93
《氣體滅火系統施工及驗收規范>GB50263-97
《工業管道工程施工及驗收規范》GBJ235
《低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管》GB3091
2.2若承包商對以下要求有任何疑義,應立即向萬科地產提出,由萬科地產做最終決定,否則視為接受。
3、材料、設備及配件要求
3.1儲存容器中二氧化碳的充裝率應為0.6 ~ 0.67kg/L;當儲存容器工作壓力不小于20MPa時,其充裝率可為0.75kg/L。
3.2采用先進的稱重和泄露報警方式,當儲存容器中充裝的一氧化碳量損失10%及以上時,能立刻報警。
儲存容器的工作壓力不應小于1...