10kv電纜溝新建工程施工方案
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 10kv電纜溝新建工程施工方案制依據
1、《電力建設施工及驗收技術規范》 (建筑工程篇)
2、《火電施工質量檢驗及評定標準》 (第一篇土建工程篇)
3、南充國棟林產科技有限公司35KV線路新建工程土建(三環)施工圖T0102-01—07
4、《鋼筋砼工程施工及驗收規范》 GB50204-2002
5、《電力建設安全工作規程》 (火力發電廠部分)
6、《工程測量規范》 GB50026-93
二. 工程概況
本工程位于南充市順慶區南門壩文峰街,由磚砌電纜溝、磚砌檢查井、排管組成,電纜溝總長約650m。
1 、電纜溝和排管地基承載力特征值為fak≥130KN/m2;檢查井和轉彎井地基承載力fak≥120KN/m2;若挖至設計高程,其地基承載力不能滿足,則用C15毛石砼換填至基礎設計標高。
2、 電纜溝所采用砼強度等級為:磚砌電纜溝底板為C15;蓋板為C30,電纜溝圈梁為C25;鋼筋混凝土支架為C30,每邊設三排,間距1500;磚砌電纜溝均為M7.5水泥沙漿砌MU10頁巖磚,內外抹1:2.5水泥沙漿厚20mm;電纜溝每隔60m設磚砌檢查井一座,底板為C15砼,井蓋為C25砼,井壁為M7.5水泥沙漿砌MU10頁巖磚,,井壁內外用1:2水泥沙漿抹面厚15mm;橫穿公路設排管,墊層為C15,排管采用C25砼。
3、 鋼筋采用:HPB235、HRB335。HPB235鋼筋作180°彎鉤,彎后平直長度為10d。
4 、施工墻體前,應將板刷鋪1:2水泥沙漿,以利粘結。磚砌電纜溝每25m,鋼筋砼溝每35m設一道30mm寬的變形縫,縫內以瀝青麻絲填塞。
5、 所有外露鐵件,鋼梯及爬梯等均刷兩層紅丹打底,再刷兩層紅色調和油。
6、土方回填條件:待電纜溝砼或沙漿強度達設計強度的70%后才能回填。
土方回填材料的選用:回填采用素土對稱回填夯實,每層250mm ,壓實系數大于0.94。
三.工期
完全遵循業主要求和公司進度要求開工,日期2010年9月1日,竣工日期2010年10月25日,共計55日歷天數,如遇特殊情況,工期順延。(見施工進度計劃表)
四. 施工組織機構及人力計劃
1、 文峰街電纜溝施工組織機構
...