鉆孔灌注樁檢測方案(適用于所有灌注樁檢測)
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 鉆孔灌注樁檢測方案(適用于所有灌注樁檢測)概述
××××電廠位于××××市×××。××××一期2×600MW工程采用砼鉆孔灌注樁基礎。設計基樁約5000根,樁徑d=800mm,樁長約30m,樁端持力層為中風化泥質粉砂巖。設計單樁豎向承載力特征值為3500kN,樁身混凝土強度等級為C 35 。為了檢驗工程基樁單樁豎向承載力和基樁的樁身質量,受××××(建設單位)委托,我公司承擔工程基樁的檢測任務。為確保檢測工作科學、公正、規范以及符合安全適用、數據準確的要求,特制定本檢測方案。
二、檢測工作內容
1、按設計圖紙、規范要求及項目業主要求的比例對脫硫島工程約671根鉆孔灌注樁基進行低應變法檢測,確認基樁施工完整性。
2、按設計圖紙、規范要求及項目業主要求的比例對部分基樁進行高應變法檢測,進一步確認樁基施工的完整性和樁端承載力。
3、按設計圖紙、規范要求及項目業主要求的比例進行鉆芯取樣,對部分樁基進一步檢測,提出質量問題范圍和影響程度。
三、檢測依據的規范標準
1、中華人民共和國行業標準JGJ 106-2003《建筑基樁檢測技術規范》。
2、中華人民共和國標準GB5020 -2002《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》。
四、檢測方法及基本原理
(一)基樁單樁豎向承載力檢測
基樁單樁豎向承載力檢測采用高應變法。具體實施按中華人民共和國行業標準JGJ 106-2003《建筑基樁檢測技術規范》有關規定進行。基樁高應變法檢測,是使用相當于樁的極限承載力的瞬態高能量沖擊荷載來檢驗樁土體系,揭示樁土體系在接近極限階段的實際工作性能。為了確保檢測時錘擊力的正常傳遞,獲得合格的信號,檢測前必須對未滿足超灌要求的樁頭進行加固處理(樁基澆筑時已超灌留置擴頭的樁除外),具體要求是:
1、根據工程基樁的施工情況,為了確保工程進度及檢測時吊裝運輸設備能進入場地內靠近樁邊吊裝檢測,除了檢測場地內通路、通電外,對于要進行高應變法檢測的基樁要求進行小范圍(平面直徑3m左右)開挖(單樁開挖)至樁頭出露,以便于對未滿足超灌要求的樁頭進行接長加固。...