  • 該文件為 zip 格式,下載需要 1 積分
  • 電纜截面積計算書1.計算條件
    A.環境溫度:40℃。
    B.敷設方式:
    - 穿金屬管敷設;
    - 金屬橋架敷設;
    - 地溝敷設;
    - 穿塑料管敷設。
    C.使用導線:銅導體電力電纜
    - 6~10kV高壓:XLPE(交聯聚乙烯絕緣)電力電纜。
    - 380V低壓:PVC(聚氯乙烯絕緣)或XLPE電力電纜。
    2.導線截面選擇原則
    2.1 導線的載流量
    1)載流量的校正
    A.溫度校正
    K1=√(θn-θa)/(θn-θc)
    式中:θn:導線線芯允許最高工作溫度,℃;
    XLPE絕緣電纜為90℃,PVC絕緣電纜為70℃。
    θa:敷設處的環境溫度,℃;
    θc:已知載流量數據的對應溫度,℃。
    2)敷設方式的校正
    國標《電力工程電纜設計規范》GB50217-94中給出了不同敷設方式的校正系數。綜合常用的幾種敷設方式的校正系數,并考慮到以往工程的經驗及經濟性,取敷設方式校正系數K2=0.7
    3)載流量的校正系數
    K=K1×K2
    2.2電力電纜載流量表...