KBZ永磁系列說明書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 20 積分
- KBZ永磁系列說明書新
KBZ-400/1140(660)Y
礦用隔爆型永磁真空饋電開關
使 用 說 明 書
山西華鑫電氣有限公司
! 安裝前請仔細閱讀《使用說明書》。
一 用途及使用范圍
礦用隔爆型永磁真空饋電開關(以下簡稱開關),主要用于煤礦井下和其它周圍介質中含有甲烷煤塵混合物的爆炸氣體環境中,在交流50赫茲,電壓至1140V,電流400A及以下的線路中,作為配電系統的聯絡開關使用。
二 型號含義及產品型式
K B Z — □ / □ Y
永磁機構
額定工作電壓,V
額定工作電流,A
真空
隔爆型
饋電開關
防爆型式:礦用隔爆型 防爆標志:ExdI
三 執行標準
GB3836.1-2010 爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求
GB3836.2-2010 爆炸性環境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備
GB3836.3-2010 爆炸性環境 第3部分:由增安型“e”保護的設備;
MT871-2011 礦用隔爆型低壓交流真空饋電開關;
Q/SXHX 029-2012 礦用隔爆型永磁真空饋電開關。
四 使用條件
a.海拔高度不超過2000米;
b.周圍環境溫度為-5~+40℃;
c.周圍空氣相對濕度不大于95%(+25℃時);
d.有瓦斯、煤塵等爆炸性混合物的礦井中;
e.在無顯著振動和沖擊的地方;
f.與垂直面的安裝傾斜度不超過15°;
g.在無足以破壞金屬及設備絕緣的氣體或蒸氣的地方;
h.在無淋滴水和水浸入的地方;
i.與水平面的安裝傾斜度不大于15o;
j.能防止雨雪與滴水的地方;
k.安裝類別:Ⅲ類;
l.污染等級:3級。
m.KBZ-400/1140(660)Y外形尺寸:寬×厚×高 772mm×574mm×927mm
五 主要技術參數和技術性能
5.1 主要技術參數見表1
表1
型號 額定工作電壓
V 額定工作電流
A 電源額定頻率
Hz 工作制
KBZ-400/1140(660)Y 1140(660) 630 50 長期
5.2 技術性能:
5.2.1起動器絕緣應能承受交流50Hz,表2規定的試驗電壓(有效值)歷時1min無擊穿或閃絡現象。
表2
額定絕緣電壓Ui 試驗電壓V
Ui≤60V 1000
60V<Ui≤300V 2000
1140(660)V 4200
5.2.2主電路接通與通斷能力見表3
表3
額定工作電流Ie
A 額定短路接通與分斷能力(周期分量有效值),kA/ cosφ
1140 660
300<Ie≤400 12.5/0.3 15/0.3
饋電開關的額定極限短路分斷能力,操作循環是:o---t---co
其中:o---表示一次分斷操作;
co---表示極限分斷操作后經適當時間間隔的通斷操作;
t---表示饋電開關兩次成功短路操作之間的時間間隔,一般應為3min,或者為饋電開關復位時間,取其較大者。
5.2.3過載保護見表4
表4
實際電流/整定電流 動作時間t 起始狀態
1.05 2h不動作 冷態
1.2 0.2~1h 熱態
1.5 90~180s 熱態
2.0 45~90s 熱態
4.0 14~45s 熱態
6.0 8~14s 冷態
5.2.4短路保護見表5
表5
實際電流/整定電流 動作時間 復位方式
8~10倍 t<0.1S 手動
5.2.5主回路漏電閉鎖和漏電保護見表6:
表6
主回路工作電壓(V) 閉鎖動作值(kΩ) 漏電動作值(kΩ) 1 kΩ動作時間(ms) 允許誤差
660 22 11 ≤80 +20%
1140 40 20 ≤50
5.2.6低電壓保護
當電網電壓降低到額定值的65 %以下時可靠保護,可用電壓 開/關打開或關閉此功能,低電壓保護的動作值亦可按用戶指定預置。
5.2.7過電壓保護
當電網電壓升高到額定值的 120 %以上時能可靠保護,可用電壓 開/關打開或關閉此功能,過電壓保護的動作值亦可按用戶指定預置。
六 結構特征與工作原理
6.1 結構特征
開關由隔爆外殼和真空本體兩部分組成,真空本體裝于隔爆殼中。
開關由座在托撬底座上的長方形隔爆外殼組成,殼身上方有接線腔,用以引進和引出電纜,接線腔蓋板采用螺栓緊固。接線腔上設有進出線喇叭口,用來壓緊電纜,并達到隔爆要求。下方為主腔,各為獨立的隔爆部分,起動器為快開門結構,前門為平面止口式。正前左側有一轉動手把,抬起手把可以水平轉動90°左右,向右側轉動為開門,向左側轉動為關門。正前方的右側設聯鎖桿,右側面有一個急停按鈕;還有一個萬轉開關的手柄,共兩檔:供電、停電。開門時必須把手柄轉動停的位置,并將聯鎖桿旋入定位槽內,方能將門打開,門蓋上方有一個透視窗,其下有六個按鈕。
6.2 工作原理
6.2.1接通萬轉開關,則控制變壓器二次側有交流電壓輸出,保護器得電,漏電閉鎖投入監測,如沒有故障,中間繼電器得電吸合,為合閘作好準備;如有故障,保護器內故障繼電器動作,故障點...