變頻恒壓供水系統設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 20 積分
- 變頻恒壓供水系統設計
水泵作為供水工程中的通用機械,消耗著大量的能源,電耗往往占制水成本的60%以上,在我國,每年水泵的電能消耗占電能總消耗的21%。為了節約降耗,必須采取調節措施使泵站適應負荷變化的運行。本文介紹一種變頻調速恒壓供水系統,該系統可根據管網瞬間壓力變化,自動調節某臺水泵的轉速和多臺水泵的投入及退出,使管網主干管出口端保持在恒定的設定壓力值,并滿足用戶的流量需求,使整個系統始終保持高效節能的最佳狀態。
2 系統主要性能與特點
(1) 可實現恒壓變量、雙恒壓變量等控制方式, 多種啟停控制方式, 定壓精度≤±1%;
(2) 變頻器對電機進行軟啟軟停, 減少設備損耗,延長電機壽命;
(3) 具有自動、手動及異地操作功能;
(4) 智能化控制,可任意修改參數指令(如壓力設定值、控制順序、控制電機數量、壓力上下限、PID值、加減速時間等);
(5) 具有完善的電氣安全保護措施,對過流、過壓、欠壓、過載、斷水等故障均能自行診斷并報警。
3 變頻恒壓供水控制系統設計
3.1 變頻器恒壓供水系統簡介
恒壓供水是指用戶端不管用水量大小,總保持管網中水壓基本恒定,這樣,既可滿足各部位的用戶對水的需求,又不使電動機空轉,造成電能的浪費。為實現上述目標,需要...