    口訣及講解如下:

    電工口訣(一)
    簡便估算導線載流量
    十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五兩倍半,溫度八九折,銅材升級算.
    解釋:10mm2以下的鋁導線載流量按5A/平方毫米計算;100mm2以上的鋁導線載流量按2A/平方毫米計算;25mm2
    的鋁導線載流量按4A/平方毫米計算;35mm2的鋁導線載流量按3A/平方毫米計算;70mm2、95mm2的鋁導線載流量按2.5A/平方毫米計算;"銅材升級算":例如計算120mm2的銅導線載流量,可以選用150mm2的鋁導線,求鋁導線的載流量;受溫度影響,最后還要乘以0.8或0.9(依地理位置).

    電工口訣(二)
    已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流
    說明:適用于任何電壓等級。
    口訣:容量除以電壓值,其商乘六除以十。
    例子:視在電流I=視在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
    估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A

    電工口訣(三)
    粗略校驗低壓單相電能表準確度的辦法
    百瓦燈泡接一只,合上開關再計時。
    計時同時數轉數,記錄六分轉數值。
    電表表盤有一數,千瓦小時盤轉數。
    該值縮小一百倍,大致等于記錄數。

    電工口訣(四)
    已知三相電動機容量,求其額定電流
    口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。
    已知三相二百二電機,千瓦三點五安培。
    1KW÷0.22KV*0.76≈1A
    已知高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
    4KW÷3KV*0.76≈1A