鋼鋁復合翅片管空氣側壓力降的計算方法
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 鋼鋁復合翅片管空氣側壓力降的計算方法鋼鋁復合翅片管空氣側壓力降的計算方法
在強制通風下的氣流阻力,可由羅賓遜(Robinson)的勃利格斯(Briggs)通過試驗研究,求得空氣橫流過三角形排列的圓形鋼鋁復合翅片管束的氣流阻力計算式:
Pst=ƒa▪Np▪(G2max/2ρa) 單位;pa
式中;ƒa為空氣摩擦系數
Np為管排數
G2max為空氣質量流速
ρa為定性溫度下的空氣密度
上式計算后的標準差為10.7%。
看似很簡單的一步計算式,其實牽涉到很多步驟的計算,通常需要以下數據;
1;定性溫度下的空氣密度
2;定性溫度下的空氣黏度
2;迎面風速;
3;窄隙流通面與迎風面的比值
4;管排數
5;管間距
6;鋼鋁復合翅片管規格(包括基管直徑,翅片管外徑,片距,片厚,包覆層厚度)
當一臺翅片管散熱器已經完成換熱面積與管排列的設計時,以上數據即均已齊全。定性溫度即為空氣進出口溫度的平均值,密度和黏度可以由空氣特性表中查知,一般的熱工技術書中都有。上式中計算最復雜的就是空氣摩擦系數,在計算空氣摩擦系數前需先計算空氣質量流量。
空氣摩擦系數ƒa的關系式如下;
ƒa=37.86(dr▪ G2max/υa)-0.316▪(S1/dr)-0.927▪(S1/S2)0.515
式中dr為包括包覆層厚度的基管外徑 ...