煤礦電氣事故防治措施
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
- 電氣事故防治措施一、井下電氣設備的選擇
1)供電電源概述
礦井采用雙回路供電, 10KV電源均自普安縣二變電站不同10KV母線。因此本礦區供電條件良好。兩站距礦都為8km。線路規格LGJ—50。
2)電壓
地面高壓為10KV,地面低壓為380V/220V,井下高壓為10KV,井下低壓為660V,127V。
全礦共安裝設備39臺,其中工作29臺,設備總容量1313kw,工作容量901.3kw。全礦有功負荷為547.9kw,無功負荷為578.3kw。礦井年耗電量4553224Kwh,綜合電耗30.35kwh/t。礦井地面工作容量314.02kw,井下工作容量為324.76kw;地面設備視在負荷454.2kvA,井下設備視在負荷433.9kvA。礦井電力負荷統計見表1-3-5。
3) 送變電方式
變電所考慮布置在進出線方便和在工業場地負荷中心的位置。
10kV系統采用單母線分段, 布置在室內,10kV開關柜選用固定式金屬封閉開關柜。
變電所為兩層磚混結構,分為高壓配電室、電容器柜室、低壓配電室,維修室、值班室。高壓配電室的10kV開關柜采用GG-A(F)型真空開關柜,共裝10臺。低壓配電室安裝GGL系列開關柜8臺。電容器室安裝TBBZ自動投切型高壓并聯電容器補償裝置1組,補償容量為400kvar。
地面選二臺10/0.4kv變壓器安裝在室外,容量為S9—400kvA,10KV/0.4。
變電所設微機綜合自動化保護。設直流電源屏,向全所提供220伏直流電源,10kV高壓開關采用彈簧操作。
地面變壓器中性點必須接地。
井下變電所選用5臺BGP9-10,100A和二臺BGP-50,50A, 50A開關, 其中二臺BGP9-10,100A為進線開關,二臺BGP9-10,100A開關向KBSG-400/10/0.66供電,一臺BGP9-10,100A開關為聯絡開關。二臺BGP-50,50A, 50A高壓隔爆開關向KBSG-50/10/0.66變壓器供電,變壓器安裝在井下變電所內。
井下變壓器中性點嚴禁接地。
礦井電力負荷統計見表7-5-1。
7-5-1 三板橋麒麟煤礦電力負荷一覽表
4)井下低壓系統保護裝置
局部扇風機采用專用變壓器、專用開關及專用電纜,且為雙風機雙電源,并與掘進工作面之設備作風電、瓦斯閉鎖,只有局扇開始運行后才能起動掘進工作面的電氣設備,一旦局扇停止運行,風電瓦斯閉鎖裝置立即切斷局扇供風巷道內的一切電氣設備的電源。
所有隔爆開關均設有短路、過負荷及斷相保護。并安裝檢漏繼電器對低壓電纜及設備進行漏電保護。
低壓電纜均采用礦用橡套電纜或礦用屏蔽橡套電纜。
5)井下接地保護
井下所有電氣設備的金屬外殼均采用電力電纜的鎧裝層或橡套電纜的接地芯線作為系統接地線,在水泵房主、副水倉分設1m×0.75m×5mm鍍鋅鋼板作為主、輔接地極,在變電所及配電點等處的水溝中設G50鋼管作為局部接地極,將所有電氣設備與主、輔接地極、局部接地極作可靠...