變壓器負荷計算說明書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 變壓器負荷計算說明書變壓器負荷計算說明書 計算公式及參數:
PeP×?K×?Kxxe = ×K視在功率計算公式:S= (KVA) secos φcos φ
變壓器電壓損失計算:ΔU = U×β×(U×cos +U×sin); φ?b2erx
K:需用系數; K:同時系數; cos φ:功率因數; xs
?P:參加計算的用電設備額定功率之和(KW); e
U:二次側額定電壓(KV); U:電阻壓降; Ux:電抗壓降; 2er
Se=β:變壓器的負荷系數(β ); S
變壓器30-16負荷計算
變壓器基本參數:
編號:30-16;型號:KBSGZY-630/6/0.69; 視在功率計算:
負荷額定總功率?P:528(KW);需用系數K:0.6; ex
功率因數cos φ:0.7;同時系數K:0.9; s
×?PK×?PeK0.6×528xxeS= = ×K= ×1 =407.31(KVA) es0.7cos φcos φ
電壓損失計算:
二次側額定電壓U:0.69(KV);視在功率S:407.31(KVA); 2ee
S407.31e額定容量S:630(KVA);負荷系數β == = 0.65; S630
電阻壓降U:4.96;電抗壓降U:0.63; rx
電壓損失絕對值:
ΔU= U×β×(U×cos φ+U×sin?)=0.69×0.65×(4.96×0.7+0.63×0.51)= b2erx
17.5(V)
電壓損失百分比:
ΔU%=β×(U×cos φ+U×sin?) = 0.65×(4.96×0.7+0.63×0.51) = 2.54% brx
變壓器30-20負荷計算
變壓器基本參數:
編號:30-20;型號:KBSGZY-500/6/0.69; 視在功率計算:
負荷額定總功率?P:510(KW);需用系數K:0.53; ex
功率因數cos φ:0.7;同時系數K:0.9; s
×?Pe×?PKK0.53×510xxeS= = ×K= ×1 =347.53(KVA) es0.7cos φcos φ
電壓損失計算:
二次側額定電壓U:0.69(KV);視在功率S:347.53(KVA); 2ee
S347.53e額定容量S:500(KVA);負荷系數β == = 0.7; S500
電阻壓降U:3.95;電抗壓降U:0.62; rx
電壓損失絕對值:
ΔU= U×β×(U×cos φ+U×sin?)=0.69×0.7×(3.95×0.7+0.62×0.51)= b2erx
15.38(V)
電壓損失百分比:
ΔU%=β×(U×cos φ+U×sin?) = 0.7×(3.95×0.7+0.62×0.51) = 2.23% brx
變壓器30-14負荷計算
變壓器基本參數:
編號:30-14;型號:KBSGZY-1000/6/1.2; 視在功率計算:
負荷額定總功率?P:1050(KW);需用系數K:0.53; ex
功率因數cos φ:0.7;同時系數K:0.9; s
×?Pe×?PKK0.53×1050xxeS= = ×K= ×1 =715.5(KVA) es0.7cos φcos φ
電壓損失計算:
:715.5(KVA); 二次側額定電壓U:1.2(KV);視在功率S2ee
S715.5e額定容量S:1000(KVA);負荷系數β == = 0.72; S1000
電阻壓降U:5.46;電抗壓降U:0.65; rx...