亮化工程施工技術及驗收要求
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 亮化工程施工技術及驗收要求一、技術標準
1、工程應遵照設計圖紙及主要設備、材料廠家技術資料。
2、現行國家標準、規范要求。
二、施工前期技術準備
1、圖紙自審、會審及深化設計。
拿到圖紙后及時組織工程技術人員認真學習圖紙,并且分專業進行討論。及時請設計進行技術交底,充分理解設計意圖,熟悉設備情況對圖紙中不明確或有矛盾及疑義的問題應詳細記載,在會審時提出并及時做好答復記錄。
2、施工技術文件編制
在熟悉圖紙并掌握工程情況的基礎上認真編制施工組織設計及其它施工技術文件。施工組織設計上報業主審批后,作為組織指導施工的主要技術文件并嚴格遵照施工。
3、編制工程備料、施工設備、機具采購計劃。
4、根據工程編制勞動力需用計劃及施工進度計劃。
5、編制質量監控及要點。
三、主要安裝施工方案及技術措施
1、配電箱、盤安裝材料要求
(1)、配電箱(盤):箱體應有一定的機械強度,周邊平整無損傷,油漆無脫落,二層底板厚度不小于1.5mm,不得用阻燃型塑料板做二層底板,箱內各種器具應安裝牢固,導線排列整齊,壓接牢固,并有產品合格證,應為合同約定品牌。
(2)、戶外配電箱應做到通風、散熱、防雨、防火。
(3)、正常不帶電箱體金屬外殼,底座等必須接零(地),且通過專用端子連接,并與保護零線接線端子板分設。各電氣連接線應采用絕緣導線,接頭可靠,不得外露。
(4)、進、出線必須采用橡皮絕緣電纜,進、出線口應設在箱體的下端面,并加保護圈。進(出)線應做好防水彎,不得承受外力。
2、配電箱、盤安裝操作工藝
(1)、配電箱(盤)安裝要求
配電箱盤均應選用成套配電廠家產品,室外電源箱采用防雨型,符合圖紙、合同要求。各種鐵件均應刷防銹漆,并做好可靠的接地。
(2)、配電箱盤帶有器具的鐵制盤面和裝有器具的配電箱門均有明顯可靠的裸軟銅PE線接地。
(3)、配電箱盤上配線整齊,并綁扎成束,。盤面引出及引進的導線應留有適當佘度,以便于檢修。
(4)、導線剝削處不應損傷線芯或線芯過長,導線接頭應牢固可靠,多股導線不應盤圈壓接,應加裝壓接端子。
(5)、配電箱盤的盤面上安裝的各種閘及自動開關,當處于斷路狀態時,下端部分不應帶電。
(6)、垂直裝設的閘及熔斷器等電器上端接電源,下端接負荷。橫裝者左側接電源,右側接負荷。
(7)、配電箱盤上的母線應涂有黃、綠、紅、淡藍等顏色,黃綠雙色線保護地線,相線順序符合要求。
(8)、彈線定位:根據設計要求找出配電箱盤位置,并按箱盤的外形尺寸進行彈線定位,保證安裝位置準確。
(9)、配電箱盤上電器儀表應牢固、平正、整潔、間距均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。其排列間距符合要求。
(10)、配電箱盤的固定:暗裝電箱的固定,根據預留孔洞尺寸將箱體找好標高及水平尺寸,并將箱體固定好,然后用水泥砂漿填實周邊并抹平,待水泥砂漿凝固后再安裝盤面。安裝盤面要求平整,周邊間隙均勻對稱,盤面平正不歪斜,螺絲垂直受力均勻。
(11)、絕緣搖測:配電箱(盤)全部電器安裝完畢后,用500V兆歐表對線路進行絕緣搖測,搖測項目包括相線與相線之間,相線與零線之間,相線與地線之間零線與地線之間。兩人進行搖測,同時做好記錄,技術資料存檔。
3、配電箱、盤安裝質量標準
(1)、主控項目:器具的接地(接零)保護揩施和其他安全要求必須符合施工質量驗收規范規范規定。
(2)、一般項目:配電箱安裝位置應正確,部件齊全,箱體開孔合適,切口整齊,一管一孔,嚴禁開長孔。暗裝配電箱箱蓋緊貼墻面,零線經匯流排連接,無絞接現象;油漆完整,盤內外清潔,箱蓋、開關靈活,回路編號齊全,PE線安裝明顯牢固。
(3)、導線與器具連接牢固緊密,不傷線芯,壓板連接時壓緊無松動,螺栓連接時,在同一端子上導線不超過2根,防松墊圈等配件齊全。電氣設備、器具和非帶電金屬部件的接地,支線敷設應連接緊密,牢固,接地接零線選用正確,需防腐的部分凃漆均勻無遺漏。線路走向合理,色標準確,涂刷后不污染設備和建筑物。
(4)、允許偏差項目上:配電箱體高50cm以下,允許1.5mm;配電箱體高50cm以上,允許3mm。
4、二次回路結線應符合下列要求
(1)、按圖施工,接線正確,每個接線端子的每側接線宜為1根,不得超過2根。對于插接式端子,不同截面的兩根導線不得接在同一端子上;對于螺栓連接端子,當接兩跟導線時,中間應加平墊片。
(2)、二次回路接地應設專用螺栓。
(3)、引入盤、柜內的電纜應排列整齊,編號清晰,避免交叉并應固定牢固,不得使所接的端子排受到機械應力。
(4)、鎧裝電纜在進入盤、柜后,應將鋼帶切斷,切斷處的端部應扎緊,并應將鋼帶接地。
(5)、強、弱電回路不應使用同一根電纜管,并應分別成束分開排列。
5、低壓電器的安裝...