- 脫硫脫硝方案XK09851、企業簡介
XXXX有限公司;
2.設計依據及設計原則
設計依據
有關標準與規范:
1.《中華人民共和國環境保護法》(1989-12-26)
2.《中華人民共和國大氣污染防治法》(GB 8978-1996)
3.《國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定》(國發〔2005〕39號)
4.《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223-2011升級為超低排放)(2014~2020年)。
5.《火電廠煙氣脫硫設計技術規程》(DL/T 5196-2004)
6.《火電廠煙氣脫硫工程技術規范》(HJT 179-2005石灰石-石灰-石膏法)
7.《火電廠氮氧化物防治技術政策》(( 環發[2010]10號 2010-01-27實施))
8.《火電廠煙氣脫硝工程技術規范-選擇性催化還原法》(HJ562-2010)
9.《火電廠煙氣脫硝技術及工程應用》(化學工業出版社-2007)
10.《工業鍋爐及爐窯濕法煙氣脫硫工程技術規范》(HJ+462-2009)
11.《環境保護產品技術要求—濕式煙氣脫硫除塵裝置》(HJT/288-2006)
12.《電力設施抗震設計規范》(GB 50260-96)
13.《火力發電廠與變電站設計防火規范》(GB 50229-2006)
14.《鋼結構設計規范》(GB 50017-2003)
15.《固定污染源煙氣排放連續監測系統技術要求及檢測方法》(HJT/ 76-2007)
16.《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB26453-2011),
17.《鍋爐大氣污染物綜合排放標準》(GB);
設計原則
2.2.1 煙氣脫硫系統布置滿足系統整體布置要求;
2.2.2 確保脫硫系統不影響鍋爐的正常運行;
2.2.3 脫硫裝置使用壽命長、脫硫塔阻力小、維護簡單、布置緊湊、占地面積;
2.2.4 在滿足系統各項指標的前提下,盡可能降低工程投資和運行成本;
3.設計參數及要求
設計參數
根據用戶提供的資料,各項技術參數如下所示
參數名稱 單 位 參數值 備注
鍋爐型號 鏈條鍋爐
鍋爐蒸發量 t/h 6
投產日期
鍋爐臺數 臺 1
鍋爐燃煤量 t/h (1臺)
燃煤應用基含硫量SY %
燃煤應用基含灰量AY %
引風機出口煙氣溫度 0C 150
鍋爐出口煙氣量 m3/h 18000 (1臺)
SO2排放濃度(鍋爐出口) mg/Nm3 519 按煤含硫或用煤量計算
脫硫后SO2排放濃度 mg/Nm3 ≤100
壓力損失 Pa ≤1000
林格曼黑度 級 1
除塵后煙塵濃度 mg/Nm3 ≤30
脫硫劑名稱 鈉鈣雙堿法
引風機參數 型號:
風量: m3/h
全壓: pa
功率: kw
數量:1臺
技術要求...