初稿一43李文明一繼電保護配置與整定計算
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 20 積分
- 初稿-43李文明-繼電保護配置與整定計算
摘 要
隨著我國國民經濟的快速發展,促使我國對電力電網的需求規模也不斷增大。大機組、大電力系統、高電壓和高自動化電力系統的應用,對發電廠的設計提出了更高的要求。因此,進一步提高繼電保護的應用,提高電力工業自動化水平,是保證發電廠電力系統穩定安全運行的有效措施。
本文針對某發電廠,根據其自然條件及技術經濟條件,對電氣部分及繼電保護進行了設計計算,確定了短路電流,等效電路圖,繼電保護配置及整定計算,并簡要介紹了自動裝置。與本文相配合使用的有計算書,里面對短路電流計算和繼電器的整定計算有較詳細的論述。
本文在對發電廠的具體情況進行深入分析的基礎上,分別從可靠性、靈活性、經濟性等角度對電氣主接線進行分析,從而選擇最適合本廠情況的主接線方案,為選擇最適合的自動裝置及繼電保護裝置進行了短路電流保護的配置及整定,從面滿足可靠、靈敏、快速且有選擇的要求。
關鍵詞:電氣主接線 電氣設備 繼電保護 自動裝置
目 錄
1前言 4
2繼電保護原理與配置 5
1.1電力變壓器保護 5
1.2階段式電流保護 6
1.3母線保護原理及配置 6
3原始資料分析 7
2.1系統電氣主接線圖 7
2.2系統電氣設備基本參數 8
4短路電流的計算 9
3.1短路故障產生的原因 9
3.2短路故障的危害 9
3.3短路電流計算的原則 9
3.4最大運行方式下短路電流的計算 13
3.5最小運行方式下短路電流的計算 20
5變壓器繼電保護計算 26
4.1變壓器的保護配置和整定計算 26
4.2線路的整定計算 29
總結 40
參考文獻 41
1前言
發電廠、發電廠電氣主接線設備運行的控制與操作的自動裝置,是直接為電力系統安全、經濟和保證電能質量服務的基礎自動化設備。電氣設備的操作分為正常操作和反事故操作兩種類型:例如按照運行計劃發電機并網運行的操作為正常操作;電網突然發生事故,為防止事故擴大的緊急操作為反事故操作。針對電力系統的系統性事故采取相應對策的自動操作裝置稱為電力系統安全自動裝置。
在發電廠中,常見的自動裝置為:實現同步發電機并入電網的同期裝置;實現對系統電壓、無功功率分配的控制及提高同步發電機并聯運行穩定性的勵磁控制系統;實現對發電機有功功率及系統頻率調整的調速器系統(一次調整)。
在電力系統中,由于雷擊或鳥獸跨接電氣設備、設備制造上的缺陷、設計和安裝的錯誤、檢修質量不高或運行維護不當等原因,往往發生各種事故;在電力系統運行的過程中,存在著如過負荷運行等的不正常運行狀態。
無論是電力系統發生事故還是處于不正常運行狀態,都將對電力系統的穩定運行、電力設備的安全以及電能質量產生不同程度的影響。繼電保護裝置,就是指反應電力系統中電氣元件發生故障或不正常運行狀態,并動作于斷路器跳閘或發出信號的一種自動裝置。
繼電保護裝置是保證電力元件安全運行的基本裝備,任何電力元件不得在無繼電保護的狀態下運行;電力系統安全自動裝置則用以快速恢復電力系統的完整性,防止發生或中止已開始發生的足以引起電力系統長期大面積停電的重大系統事故,如電力系統失去穩定、頻率崩潰或電壓崩潰等。二者是一種互相配合的關系。
在電力系統中,繼電保護的基本任務是當電力系統發生故障或運行狀態不正常時,能夠自動、迅速、有選擇地將故障元件(設備)從電力系統中切除或延時處理,使非故障部分繼續運行。繼電保護通常需要根據運行維護條件,與自動重合閘相配合動作。
對電力系統繼電保護的基本性能要求是:選擇性、速動性、靈敏性和可靠性。
選擇性是指保護裝置動作時,僅將故障元件從電力系統中切除,使停電范圍盡量縮小,從而保證系統中的無故障部分仍能繼續安全運行;
速動性指的是在發生故障時,保護裝置能迅速動作切除故障,從而縮小故障范圍,減輕短路引起的破壞程度,減小對用戶工作的影響,提高系統的穩定性;
靈敏性是指對保護范圍內發生故障或不正常運行狀態的反應能力;
選擇性是指保護裝置動作時,僅將故障元件從電力系統中切除,使停電范圍盡量縮小,從而保證系統中的無故障部分仍能繼續安全運行;
速動性指的是在發生故障時,保護裝置能迅速動作切除故障,從而縮小故障范圍,減輕短路引起的破壞程度,減小對用戶工作的影響,提高系統的穩定性;
靈敏性是指對保護范圍內發生故障或不正常運行狀態的反應能力;...