  • 安科瑞低壓電動機保護器回路抗晃電解決方案 安科瑞 黃飛蓉摘要:“晃電”即電壓跌落現象是引起企業重要設備停機、生產停滯的重要原因,從治理成本及效率來說,更提倡在設備末端進行治理,甚至是深入到設備二次回路的電氣控制元器件處治理。
      本文介紹安科瑞電機保護產品、抗晃電裝置抵御末端設備晃電的解決方案,避免電機設備因晃電而停機停產。
      關鍵詞:電壓跌落;電機保護;抗晃電
      0 行業背景
      一些對電壓驟降感覺靈敏的用戶及設施 (例如:半導體行業、電子數控設備、變速傳動的電動機裝置、IT產業設備企業等)一旦發生電壓驟降,帶來的損失將是巨大的。
      在末端低壓電機回路,接觸器在電壓跌落期間觸頭可能彈開,并引起相關聯鎖設備動作,導致生產線停車,使企業造成巨大的經濟損失。對于石油、化工等存在大量連續生產裝置的行業來說,晃電產生諸如安全、環保、廢品、原料浪費、產量降低、效益低下等一系列后果。因晃電現象引起的電能質量問題近年來愈發受到用電企業重視。
      1 產品方案
      方案1:帶抗晃電功能的電動機保護器
      針對需要綜合測量、保護的電動機回路,可選擇帶抗晃電功能的電動機保護器,功能代號“SU”。
      ARD2F(II)、ARD2M、ARD3M保護器在實現電參量測量、保護、控制及通訊組網的同時,通過內置電容,在晃電發生時為保護器持續供電。保護器繼電器輸出可維持一段時間(0.0-10.0s可調)后釋放,期間電壓恢復,接觸器自動吸合,否則進入再起動階段,在預設的允許時間內電壓恢復,起動繼電器延時閉合,使接觸器重新吸合實現電機再起動。 

      典型二次接線圖
      產品圖片

      ARD2F(II)低壓電動機保護器
      ARD2F 系列智能電動機保護器(以下簡稱保護器)能對電動機運行過程中出現的多種故障情況進行保護,并設有 SOE 故障事件記錄功能,方便現場維護人員查找故障原因。本保護器具有 RS485 遠程通訊接口, DC4~20mA 模擬量輸出,方便與 PLC、PC 等控制機組成網絡系統。實現電動機運行的遠程監控。
      ARD2 系列電動機保護器使用 MODBUS-RTU 通訊協議,MODBUS 協議詳細定義了校驗碼、數據序列等,這些都是特定數據交換的必要內容。MODBUS協議在一根通訊線上使用主從應答式連接(半雙工),這意味著在一根單獨的通訊線上信號沿著相反的兩個方向傳輸。首先,主計算機的信號尋址到一臺終端設備(從機),然后,終端設備發出的應答信號以相反的方向傳輸給主機...