管道的膨脹和支撐
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 管道的膨脹和支撐門式補償器按照學科語言應該是方形補償器,1000米的管道,究竟需要幾個方形補償器需要經過計算確定。
(1)熱變形量的計算。熱變形量按下式計算:
△L=Lα(t2-t1)
式中 △L-管道的熱膨脹量,mm;
L-計算管段長度,m;
α-管材的線膨脹系數,mm/m•℃,鋼材的線脹系數通常取α=0.012 mm/m•℃;
t2-管道設計計算時的熱態計算溫度,通常取管內介質的最高溫度,℃;
t1-管道設計計算時的冷態計算溫度,℃。
本題中,t2=150℃,t1即管道安裝時的環境溫度,如管道是夏季安裝,建議t1取20℃,如是春秋季安裝,建議t1取10℃,如是冬季安裝,應取冬季采暖室外計算溫度。以上所述,是按管道架空敷設。
現在,假定t1=0℃, △L=1000×0.012×(150-0)=1800mm
(2)確定補償器的數量
管道的熱變形量計算出來后才能確定方形補償器的數量,方形補償器的多少與管子規格有關,如管子規格為DN50,應設置20個補償器,如管子規格為DN65,則應設置18個補償器,如管子規格為DN80...