電梯技術學習
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 0 積分
- 電梯技術學習
一、關于通力電梯的集體培訓學習,主要適用于KONE 3000 MONOSPACE。
1、 電梯的基本構成:主要由曳引機、曳引繩、對重、控制柜、層門、轎門等組成。
2、 電氣安全
除非有重要的原因,下列 5 步必須按規定順序執行,遵守 5 步方針確保電氣安全:
1)徹底斷開進線電源。
2)采取措施確保進線電源不能重新接入。
3)核實安裝是不帶電的。
4)檢查特殊情況的接地要求(該操作只能由有資格的人與建筑電氣方 面代表合作完成,代表人必須確保此場合下從技術上講是安全的).
5) 提供保護措施以防附近帶電部件。
3、 KONE 3000 MonoSpace®控制柜
KONE 3000 MonoSpace®控制柜分為兩個部分,一部分放到井道中,稱為SEP-井道控制柜,另外一部分在頂層層門旁,稱為MAP-維修操作盤
4、 井道電氣
井道中的設備是很少的。限位開關、減速開關、門區和平層開關現在都位于轎頂;對于平層信號(位于轎頂的61:U/N和門區開關30、B30),每個樓層都在井道中安裝了隔磁片;而減速開關(固定于轎廂架的雙穩態磁開關77:U/N),只需在井道中相應位置的導軌上安裝一觸發磁條。門觸點和串行傳輸使用標準的電纜。底坑中的設備使用專門的電纜,如:急停開關、緩沖器開關、張緊重塊開關和井道警鈴。所有的樓層信號設備都連接在LCE樓層控制板(LCEFCB)上。LCEFCB固定在井道線盒里面。對于單側開門(A側門)的電梯,每個樓層只需要一塊控制板就夠了。不管有多少個層門,井道線束只需要一條。在貫通門(A/B側門)的情況下,需要另外安裝一個樓層控制板,以連接樓層設備。
...