    1 防爆面上缺螺絲、彈墊者,或螺絲未擰緊,彈墊未壓平或失去彈性者;
    2 防爆面螺旋喇叭嘴未擰緊,用三個指頭能擰下者;
    3 防爆面銹蝕,用棉紗擦不掉銹跡者;
    4 防爆面螺栓、螺母、彈墊規格不一致者;
    5 防爆面螺栓伸出外部長度少于2-3扣者;
    6 防爆結合面傷痕深度大于1mm, 長度大于結合面寬度的50%,表面光潔度小于 5;
    7 轉蓋式或插蓋式防爆面的結合寬度不小于25mm,間隙不大于0.5mm,否則為失爆;
    8 密封圈內徑與電纜外徑的間隙大于1mm;密封圈外徑與進線裝置(喇叭嘴)內徑間隙大于2mm,密封圈寬度小于電纜外徑0.7倍;密封圈厚度(外徑-內徑=厚度)小于電纜外徑0.3倍(70mm2 及以上的橡套電纜不在此限);
    9 電纜與密封圈之間包扎有其它物者;
    10 使用鎧裝電纜時,密封圈要全部套在護套上,否則為失爆;
    11 電纜護套伸入器壁5-15mm。如粗電纜穿不進去時,可將伸入器壁部分銼細。電纜護套伸入器壁大于15mm為不完好,小于5mm為失爆。
    12 螺旋喇叭嘴與密封圈之間無金屬圈者;
    13 閑置喇叭嘴應用密封圈和厚度2mm...