  • 污水處理系統第一章引言

    第二章總體設計方案

    第三章設計過程
    3.1設備選擇及設計步驟
    3.2流程圖的設計.
    3.3電氣原理圖計
    3.4元器件標注及梯形圖

    第四章調試結果與說明

    第五章參考文獻
















    第一章引言
    中國水資源人均占有量少,空間分布不平衡。隨著中國城市化、工業化的
    加速,水資源的需求缺口也日益增大。在這樣的背景下,污水處理行業成為新
    興產業,目前與自來水生產、供水、排水、中水回用行業處于同等重要地位。
    雖然由于國家和各級政府對環境保護重視程度的不斷提高,中國污水處理
    行業正在快速增長,污水處理總量逐年增加,城鎮污水處理率不斷提高。但目
    前中國污水處理行業仍處于發展的初級階段。
    一方面,中國目前的污水處理能力尚跟不上用水規模的迅速擴張,管網、
    污泥處理等配套設施建設嚴重滯后。另一方面,中國的污水處理率與發達國家
    相比,還存在著明顯的差距,且處理設施的負荷率低。
    因此中國應完善污水處理的政策法規,建立監管體制,創建合理的污水處理
    收費體系,扶植國內環保產業發展,推進污水處理行業的產業化和市場化。污
    水處理行業是一個朝陽產業,發展前景十分廣闊。中國將在“十一五,”期間投
    資3000億元以推進城市污水處理和利用,中國污水處理行業由此迎來高速發
    展期。
    本次課設的任務:為保證工業污水處理過程的安全性、可靠性和生產的
    連續性提高污水處理廠的自動化水平本課題的任務是運用可編程控制器來控
    制污水處理過程中污水的流量控制、PH值的調節、溫度處理、水位控制。

    第二章總體設計方案
    根據課設題目分析任務要求。首先,確定了污水處理的過程是動態的,進閥門處由流量控制計控制進水速度。然后,水槽內進行酸堿中和、溫度調解理。最后,水位檢測計測得水位高低,控制排水閥門的大小。這就是污水處的簡略過程。由污水處理的過程可知,各項處理步驟應為并行運行。畫出系統的流程圖,分塊邏輯設計,最后把梯形圖做并聯連接。由于各個過程之間存在多觸,點或多線圈對應的問題,所以并聯梯形圖中應添加主控電路。梯形圖設計好后,用軟件仿真,驗證結果,繪制電氣原理圖,撰寫報告。
    第三章設計過程
    3.1設計步驟
    (1)控制要求分析
    在設計PLC控制系統之前,必須對工藝過程進行細致的分析,詳細了解控制對象和控
    制要求,這樣才能真正明白自己所要完成的任務,并更好地完成任務,設計出令人滿意的
    控制系統。
    (2)確定輸入輸出設備
    根據控制要求選擇合適的輸入設備(控制按鈕、開關、傳感器等)和輸出設備( 接觸
    器、繼電器)。并根據所選用的輸入/輸出設備的類型和數量,確定PLC的I/O點數。
    (3)選擇合適PLC
    確定PLC的I/O點數后,就根據IO點數、控制要求等來進行PLC的選擇。選擇包括
    機型、存儲器容量、輸入/輸出模塊、電源模塊和智能模塊等。
    (4) I/O點數分配
    點數分配就是規定PLC的I/O端子和輸入/輸出設備的對應關系,畫出I/O接線原理圖。
    (5) PLC程序設計
    本階段就是根據控制對象和控制要求對PLC進行編程。首先把工藝流程分為若干階段,
    確定每一階段的輸入信號和輸出要控制的設備,還有不同階段之間的聯系,然后畫出程序
    流程圖,最后再進行程序編制。
    (6)模擬調試
    程序編制好后,可以用按鈕和開關模擬數字量,電壓源和電流源代替模擬量,進行模
    擬調試,使控制程序基本滿足控制要求。
    (7)現場聯機調試
    現場聯機調試就是將PLC與現場設備進行調試。在這一步中可 以發現程序存在的實際
    問題,然后經過修正后使其滿足控制要求。.
    (8)整理技術文件
    這一步主要包括整理與設計有關的文檔,包括設計說明書、I/0 接線原理圖、程序清單
    和使用說明書等。
    3.2流程圖的設計.
    根據控制要求繪制污水處理的流程圖:
    (1)流量控制,由流量計計量流量,并由進水閥調整流量。
    1) 當流量計測到水的流速過慢時,其過慢觸點(X2)接通,進水閥門開大(YO有輸出),使水的流速加快。
    2)當流量計檢測到水的流速過快時,其過速觸點(X0)接通,進水閥門關小(Y1有輸出),使水的流速減慢。
    3)當流量計檢測到水的流速適中時,其適中觸點(X1)接通,進水閥門不動作(Y0、Y1無輸出)。
    (2)中和處理,由PH值量計,測量污水的酸堿值,控制加酸閥、進堿閥進行中和作業。
    1)若為強酸時,PH值量計強酸觸點(X12)接通,報警器發出警報(Y4有輸出),加堿閥門打開(Y2有輸出)
    2)若為強堿時,PH值量計強堿觸點(X7)接通,報警 器發出警報(Y4.有輸出),加酸閥門打開(Y3有輸出)。...