關于微機保護與帶防跳回路斷路器配合問題
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
- 關于微機保護與帶防跳回路斷路器配合問題,要想真正的實現雙防跳功能或實現斷路器防跳功能,微機保護內部線路設計必須調整及完善!前些日子在網上、許多論壇里看到了不少的帖子,比如有《微機保護與斷路器雙重防跳引發的故障分析及解決措施》、《帶雙防跳的斷路器控制回路分析》、《微機保護防跳和斷路器機構防跳的比較與選用》、《消除帶有防跳的斷路器控制電路寄生回路的方法
》等,關于對斷路器防跳及微機保護兩者之間配合的話題,但是我發現有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在實際使用中均存在缺陷。后來經過多次試驗,最終得出結論:要想真正的實現雙防跳功能或實現斷路器防跳功能,微機保護內部線路設計必須調整及完善。以下文章主要闡述微機保護與斷路器兩者之間配合問題,不在細述其工作原理。
前些年,幾乎所有的工程上均使用微機保護防跳功能,斷路器不配防跳,防跳繼電器幾乎成為微機保護內部一個標準配置,再遇到取消微機防跳項目上,許多廠家的做法是將與合閘繼電器線圈串聯的防跳繼電器閉點直接錫焊短接,或者將防跳繼電器線圈電源取消(有預留接點),這樣防跳繼電器就不動作了,或者動作了也不起作用。但是這個做法只是其內部實現取消防跳,要是與配防跳回路的斷路器配合使用仍存在問題。
以下是我實驗后得出的結果,(實驗時微機保護防跳按照上述方法取消,只有斷路器配有防跳回路)。
常規接線是微機保護合閘出口與跳位監視均接入斷路器合閘線圈,這樣在操作時,跳位監視回路會導致斷路器內部防跳回路動作,斷路器仍然只能合閘一次,合不上第二次故障依然存在(圖1)...