氧氣管道吹掃方案
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
- 氧氣管道吹掃方案1吹掃目的:
清除管道內的雜物、鐵銹、焊渣等。
2氧氣管網概況:
廣西華誼一期項目高壓氧氣由普萊克斯空分系統提供,經由9號門進入華誼界區,沿8號路往7號路鋪設氣化主管道,供給氣化,高壓氧氣支管沿8號路敷設支管進入乙二醇界區減壓至低壓氧氣,供給乙二醇,低壓氧氣支管從乙二醇沿8號路往13號路送往硫回收界區,供給甲醇硫回收。
3組織架構:
現場總負責人: 謝衛新
氣化負責人: 張 劍
甲醇負責人: 張運新
乙二醇負責人: 胡 偉
空分負責人:
安全負責人:
施工負責人:
4執行標準:
4.1《工業金屬管道工程施工規范》GB 50235-2010
《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB50184—2011
4.1.1空氣吹掃宜利用工廠生產裝置的大型空壓機或大型儲氣罐進行間斷性吹掃。吹掃壓力不得大于系統容器和管道的設計壓力,吹掃流速不宜小于20m/s。
4.1.2吹掃忌油管道時,應使用無油壓縮空氣或其他不含油的氣體進行吹掃
4.1.3空氣吹掃時,應在排氣口設置貼有白布或涂刷白色涂料的木制靶板進行檢驗,吹掃15min后靶板上應無鐵銹、塵土、水分及其他雜物。
5使用介質:
5.1本次吹掃使用介質為空分系統提供的0.3MPa、常溫無油壓縮空氣。
5.2吹掃時間:2020年10月。
6作業前需具備條件:
6.1施工完成情況
6.1.1所有吹掃管道都已按設計要求安裝完成,并通過試壓合格,酸洗結束,具備安全吹掃的條件;
6.1.2具備充足可靠的照明,消防通道暢通無阻;
6.1.3與尚在施工的現場及有關系統之間有可靠的隔絕與隔離;
6.1.4管道支架、吊架要牢固,吹出口已予以加固。
6.2人員配備
現場總協調人: 吳 彬
氣化現場負責人: 朱小志
甲醇現場負責人: 何裕榮
乙二醇現場負責人:林延剛
6.3機電儀狀態確認
6.3.1將吹掃管道上受影響的儀表元器件(如流量計、孔板和文丘里管等)進行拆除并確保有效連接(無泄漏);管道上的調節閥和安全閥等已拆除或已采取保護措施,并把臨時短接和靶板支架等均已安裝并符合強度要求;
6.3.2現場閥門和必要的儀表點能夠正常使用。
6.4管道物資準備:
序號 名稱 規格 材料 數量 所屬裝置區域
1 PTFE纏繞墊 DN25、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 3片 乙二醇
2 PTFE纏繞墊 DN40、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 15片 氣化
3 PTFE纏繞墊 DN50、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 3片 氣化
4 PTFE纏繞墊 DN100、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 6片 乙二醇
5 PTFE纏繞墊 DN150、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 6片 乙二醇
6 PTFE纏繞墊 DN200、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 15片 氣化
7 PTFE纏繞墊 DN300、Class600 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 3片 氣化
8 PTFE纏繞墊 DN25、Class150 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 15片 乙二醇
9 PTFE纏繞墊 DN80、Class150 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 11片 乙二醇5片、甲醇6片
10 PTFE纏繞墊 DN100、Class150 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 3片 乙二醇
11 PTFE纏繞墊 DN150、Class150 PTFE+SS316L、SS315L內環、SS外環、T=4.5mm 3片 乙二醇
12 法蘭 DN100、WN-RF、Class600 S30408 2片 乙二醇
13 法蘭 DN150、WN-RF、Class600 S30408 2片 乙二醇
14 法蘭 DN80、WN-RF、Class150 S30408 5片 乙二醇
15 法蘭 DN150、WN-RF、Class150 S30408 10片 乙二醇
16 等徑三通 DN100 TS、SF304(S)、BW 1個 乙二醇
17 90°彎頭 DN200、90EL SF304(S)、BW 10個 乙二醇
18 同心異徑管 DN150×DN100、RC SF304(S)、BW 2個 乙二醇
19 同心異徑管 DN80×DN100、RC SF304(S)、BW 1個 乙二醇
20 無縫鋼管 DN100 S30408 30米 乙二醇
防護物資
序號 名稱 數量
1 防護面罩 7個
2 護目鏡 10副
3 耳罩 10副
4 手套 17雙
5 手電筒 7個
6.5臨時設置要求:
6.5.1乙二醇界區171PV0041A1前法蘭至171HV1012后法蘭短接,短接帶有一個三通連接至171HV0015后法蘭;
6.5.2乙二醇界區171PV0041A2前法蘭至171HV2012后法蘭短接;
6.5.3乙二醇界區171FZE1011、171FZE2011流量計短接;
6.5.4乙二醇界區171FV1011、171FV2011、171XZV1009A、171XZV2009A、171XZV1009B、171XZV2009B閥門短接。
6.6通訊要求
采用對講機聯系,每個現場負責人員都統一配備一臺對講機,并保持通訊暢通,由現場總協調人根據吹掃方案統一指揮,統一實施。...